TC3系列温度控制器:
温度控制器的PID控制算法包含比例【P】、积分【I】、微分【D】三者
当PV大于SV时,其中比例【P】部分将关闭输出
但积分【I】和微分【D】不仅仅以该情况做判断,微分【D】依据当前温度的变化趋势,积分【I】依据历史的温度累积
因此温度控制器会仍旧处于输出状态,以此避免PV的过度下降,达到一个稳定控温的目的。
注:如果【PV】一直持续性大于【SV】,则可能是PID控制参数设置不当,需进行自整定或手动设置。
当温度控制器出现以下情况时,会自动关闭自整定功能:
1. 当前温度控制器处于位式控制的情况下 【即控制方式【PID】参数处于“OFF”状态。】
2. 当前温度控制器显示“HHH”或者“LLL”的故障代码。
当温度控制器首次在新系统上使用,出现温度控制效果不稳定,存在上下波动的情况时,
说明内部初始的PID参数不适配当前应用环境,需自整定一次。
在自整定结束后,温度控制器会逐渐进入稳定的工作状态。
注1:若在自整定后温度控制仍有偏差,请参考说明书上的【自整定功能说明】部分进行重新操作
注2:在特殊环境下,可能需要人为手动操作修改PID参数
注3:对于相同的负载系统【如:同型号烤箱】,其特性相近,可以直接输入已知的正确PID参数,无需自整定。
① SV设定下,只需“SET”键一次即可保存并返回运行模式
② 在任意参数组中按住“SET”键3秒,即可保存设定值并返回运行模式
① SV设定下,只需“SET”键一次即可返回运行模式
③ 在任意参数组中若30秒内无任何键按下,将自动返回运行模式,且修改的参数不会被保存。